Ve al contenido principal
CalContractorPrep
Menú

Preguntas de práctica del examen B de la CSLB: Calefacción, ventilación y aire acondicionado

Sección 3 de 5: Oficios básicos

4 preguntas de práctica gratis sobre calefacción, ventilación y aire acondicionado, de una sección que es cerca del 30% del examen de Construcción general. Intenta responder y luego abre la respuesta: cada opción se explica y la respuesta dice de qué sección del código o regla pública sale.

Preguntas y respuestas

  1. 1. Un calefactor (furnace) está a 15 pies de la abertura de acceso del ático. ¿Qué plataforma de trabajo se requiere frente a su lado de servicio?

    Oficios básicos

    Mira en inglés

    A furnace sits 15 feet from the attic access opening. What working platform is required in front of its service side?

    1. A. A level platform at least 30 by 30 inches
    2. B. A level platform at least 24 by 24 inches
    3. C. A level platform at least 36 by 36 inches
    4. D. No platform; the 24-inch walkway is enough
    • A. Una plataforma nivelada de por lo menos 30 por 30 pulgadas
    • B. Una plataforma nivelada de por lo menos 24 por 24 pulgadas
    • C. Una plataforma nivelada de por lo menos 36 por 36 pulgadas
    • D. Ninguna plataforma; el pasillo de 24 pulgadas es suficiente
    Muestra la respuesta

    Respuesta correcta: A

    • A. Una plataforma nivelada de por lo menos 30 por 30 pulgadas

      Respuesta correcta

      Correcta: 30 por 30 pulgadas.

    • B. Una plataforma nivelada de por lo menos 24 por 24 pulgadas

      Incorrecta: demasiado pequeña.

    • C. Una plataforma nivelada de por lo menos 36 por 36 pulgadas

      Incorrecta: más grande de lo requerido.

    • D. Ninguna plataforma; el pasillo de 24 pulgadas es suficiente

      Incorrecta: el pasillo no reemplaza la plataforma de servicio.

    Explicación

    La sección 304.4.3 del California Mechanical Code exige una plataforma de trabajo nivelada de por lo menos 30 por 30 pulgadas frente al lado de servicio del aparato. La única excepción es un calefactor al que se le puede dar servicio desde la abertura de acceso, con su lado de servicio a no más de 12 pulgadas de la abertura, que no es el caso a 15 pies de distancia.

    Fuente (en inglés)

  2. 2. Los ductos de suministro y de retorno del calefactor (furnace) de una casa nueva pasan por un ático ventilado. Según las medidas obligatorias del Energy Code, ¿cuál es el nivel mínimo de aislamiento instalado para estos ductos?

    Oficios básicos

    Mira en inglés

    Supply and return ducts for a new home's furnace run through a vented attic. Under the Energy Code's mandatory measures, what is the minimum installed insulation level for these ducts?

    1. A. R-4.2
    2. B. R-6.0
    3. C. R-8.0
    4. D. R-13
    • A. R-4.2
    • B. R-6.0
    • C. R-8.0
    • D. R-13
    Muestra la respuesta

    Respuesta correcta: B

    • A. R-4.2

      Incorrecta: R-4.2 es solo para ciertos áticos no ventilados que califican.

    • B. R-6.0

      Respuesta correcta

      Correcta: R-6.0 mínimo instalado.

    • C. R-8.0

      Incorrecta: mayor que el mínimo obligatorio de la sección 150.0(m)1.

    • D. R-13

      Incorrecta: mayor que el mínimo obligatorio de la sección 150.0(m)1.

    Explicación

    La sección 150.0(m)1 del Energy Code fija un nivel mínimo obligatorio de aislamiento instalado de R-6.0 para los ductos y plenos (plenums) de aire de suministro y de aire de retorno. La alternativa de R-4.2 se limita a ciertos áticos no ventilados, y los ductos verificados que estén completamente dentro del espacio acondicionado no necesitan aislamiento, así que los ductos en un ático ventilado llevan R-6.0. La vía de cumplimiento prescriptiva o de desempeño que se elija para la casa puede exigir más, pero no puede bajar de este mínimo obligatorio.

  3. 3. El ducto de escape de una secadora doméstica va a necesitar cuatro codos de 90 grados. Sin permiso adicional del fabricante y sin ventilador auxiliar (power ventilator), ¿cuál es su longitud total máxima?

    Oficios básicos

    Mira en inglés

    A domestic dryer exhaust duct will need four 90-degree elbows. With no manufacturer allowance and no power ventilator, what is its maximum total length?

    1. A. 6 feet
    2. B. 8 feet
    3. C. 10 feet
    4. D. 12 feet
    • A. 6 pies
    • B. 8 pies
    • C. 10 pies
    • D. 12 pies
    Muestra la respuesta

    Respuesta correcta: C

    • A. 6 pies

      Incorrecta: resta 8 pies.

    • B. 8 pies

      Incorrecta: resta 6 pies (2 pies por cada codo después del primero).

    • C. 10 pies

      Respuesta correcta

      Correcta: 14 pies - (2 codos adicionales x 2 pies) = 10 pies.

    • D. 12 pies

      Incorrecta: resta solo por un codo adicional.

    Explicación

    La sección 504.4.2.1 del California Mechanical Code permite 14 pies incluyendo dos codos de 90 grados y resta 2 pies por cada codo de 90 grados adicional a esos dos. Dos codos adicionales x 2 pies = 4 pies; 14 - 4 = 10 pies.

  4. 4. El calefactor (furnace) central de aire forzado y el aire acondicionado de una casa nueva suministran aire a través de 40 pies de ductos. ¿Qué eficiencia mínima del filtro de aire exige el Energy Code?

    Oficios básicos

    Mira en inglés

    A new home's central forced-air furnace and air conditioner supply air through 40 feet of ductwork. What minimum air filter efficiency does the Energy Code require?

    1. A. MERV 6
    2. B. MERV 8
    3. C. MERV 11
    4. D. MERV 13
    • A. MERV 6
    • B. MERV 8
    • C. MERV 11
    • D. MERV 13
    Muestra la respuesta

    Respuesta correcta: D

    • A. MERV 6

      Incorrecta: por debajo de la clasificación requerida.

    • B. MERV 8

      Incorrecta: por debajo de la clasificación requerida.

    • C. MERV 11

      Incorrecta: por debajo de la clasificación requerida.

    • D. MERV 13

      Respuesta correcta

      Correcta: MERV 13 o mayor.

    Explicación

    La sección 150.0(m)12 del Energy Code exige que los sistemas de climatización que suministran aire a través de más de 10 pies de ductos tengan filtros clasificados MERV 13 o mejor, con los portafiltros o rejillas con empaque o sellados para que el aire no pueda pasar sin atravesar el filtro. Los enfriadores evaporativos están exentos.