Preguntas de práctica del examen B de la CSLB: Concreto

Sección 3 de 5: Oficios básicos

4 preguntas de práctica gratis sobre concreto, de una sección que es cerca del 30% del examen de Construcción general. Intenta responder y luego abre la respuesta: cada opción se explica y la respuesta dice de qué sección del código o regla pública sale.

Preguntas y respuestas

  1. 1. ¿Qué resistencia mínima a la compresión a los 28 días exige el California Residential Code para una losa interior sobre el terreno (que no sea piso de garaje), en cualquier región de intemperismo?

    Oficios básicos

    Mira en inglés

    What minimum 28-day compressive strength does the California Residential Code require for an interior slab-on-grade (not a garage floor), in any weathering region?

    1. A. 2,500 psi
    2. B. 3,000 psi
    3. C. 3,500 psi
    4. D. 4,000 psi
    • A. 2,500 psi
    • B. 3,000 psi
    • C. 3,500 psi
    • D. 4,000 psi
    Muestra la respuesta

    Respuesta correcta: A

    • A. 2,500 psi

      Respuesta correcta

      Correcta: 2,500 psi en todas las regiones de intemperismo (Tabla R402.2).

    • B. 3,000 psi

      3,000 psi se aplica a cierto concreto expuesto a la intemperie, no a losas interiores.

    • C. 3,500 psi

      3,500 psi se aplica a porches, escalones y pisos de garaje en intemperismo severo.

    • D. 4,000 psi

      Es más alto que cualquier valor de la tabla residencial para este uso.

    Explicación

    La sección R402.2 del California Residential Code (Tabla R402.2) fija 2,500 psi como la resistencia mínima a la compresión a los 28 días para losas de sótano y losas interiores sobre el terreno (excepto pisos de garaje), igual en regiones de intemperismo insignificante, moderado y severo.

  2. 2. Una casa con revestimiento exterior de madera (sin chapa de mampostería) está sobre un muro de cimentación de concreto. Según el California Residential Code, ¿cuál es la altura mínima que el muro de cimentación debe sobresalir del nivel de terreno terminado adyacente en todos los puntos?

    Oficios básicos

    Mira en inglés

    A house with wood siding (no masonry veneer) sits on a concrete foundation wall. Under the California Residential Code, what is the minimum height the foundation wall must extend above the adjacent finished grade at all points?

    1. A. 4 inches
    2. B. 6 inches
    3. C. 8 inches
    4. D. 12 inches
    • A. 4 pulgadas
    • B. 6 pulgadas
    • C. 8 pulgadas
    • D. 12 pulgadas
    Muestra la respuesta

    Respuesta correcta: B

    • A. 4 pulgadas

      4 pulgadas solo se aplica donde se usa chapa de mampostería.

    • B. 6 pulgadas

      Respuesta correcta

      Correcta: 6 pulgadas (R404.1.6).

    • C. 8 pulgadas

      Más de lo requerido.

    • D. 12 pulgadas

      Más de lo requerido.

    Explicación

    La sección R404.1.6 del California Residential Code exige que los muros de cimentación de concreto y de mampostería sobresalgan por lo menos 6 pulgadas del nivel de terreno terminado adyacente, o por lo menos 4 pulgadas donde se usa chapa de mampostería (masonry veneer).

  3. 3. La losa de una casa nueva requiere retardador de vapor, así que CALGreen también exige una barrera capilar (capillary break). Si se usa el método de capa de base de CALGreen (no un diseño de ingeniería), ¿cuál instalación es correcta?

    Oficios básicos

    Mira en inglés

    A new house slab requires a vapor retarder, so CALGreen also requires a capillary break. Using CALGreen's base-course method (not an engineered design), which installation is correct?

    1. A. A 2-inch sand layer placed on top of the vapor retarder
    2. B. 4 inches of native soil compacted to 90 percent under the vapor retarder
    3. C. A 4-inch base of 1/2-inch or larger clean aggregate, with the vapor retarder in direct contact with the concrete
    4. D. A second layer of 6-mil polyethylene laid over the first
    • A. Una capa de arena de 2 pulgadas colocada encima del retardador de vapor
    • B. 4 pulgadas de suelo natural compactado al 90 por ciento debajo del retardador de vapor
    • C. Una base de 4 pulgadas de agregado limpio de 1/2 pulgada o más grande, con el retardador de vapor en contacto directo con el concreto
    • D. Una segunda capa de polietileno de 6 mil colocada sobre la primera
    Muestra la respuesta

    Respuesta correcta: C

    • A. Una capa de arena de 2 pulgadas colocada encima del retardador de vapor

      La arena encima separaría el retardador de vapor del concreto; el método exige contacto directo.

    • B. 4 pulgadas de suelo natural compactado al 90 por ciento debajo del retardador de vapor

      El suelo natural compactado no es la base de agregado limpio que pide el método.

    • C. Una base de 4 pulgadas de agregado limpio de 1/2 pulgada o más grande, con el retardador de vapor en contacto directo con el concreto

      Respuesta correcta

      Correcta: método de capa de base de CALGreen 4.505.2.1.

    • D. Una segunda capa de polietileno de 6 mil colocada sobre la primera

      Una segunda hoja de plástico no es una barrera capilar.

    Explicación

    La sección 4.505.2.1 de CALGreen permite que la barrera capilar sea una base de 4 pulgadas de espesor de agregado limpio de 1/2 pulgada o más grande, con el retardador de vapor en contacto directo con el concreto y un diseño de mezcla que controle el sangrado, la contracción y el alabeo (curling). Las otras opciones son un método equivalente aprobado o una losa diseñada por un profesional de diseño con licencia.

  4. 4. Se está colocando concreto en formas removibles para el muro de cimentación de una casa, y no se ha aprobado ninguna mezcla especial resistente a la segregación. Según el California Residential Code, ¿cuál es el revenimiento (slump) máximo permitido?

    Oficios básicos

    Mira en inglés

    Concrete is going into removable forms for a house foundation wall, and no special segregation-resistant mix has been approved. What is the maximum slump allowed under the California Residential Code?

    1. A. 3 inches
    2. B. 4 inches
    3. C. 5 inches
    4. D. 6 inches
    • A. 3 pulgadas
    • B. 4 pulgadas
    • C. 5 pulgadas
    • D. 6 pulgadas
    Muestra la respuesta

    Respuesta correcta: D

    • A. 3 pulgadas

      Se permite, pero no es el máximo.

    • B. 4 pulgadas

      Se permite, pero no es el máximo.

    • C. 5 pulgadas

      Se permite, pero no es el máximo.

    • D. 6 pulgadas

      Respuesta correcta

      Correcta: 6 pulgadas como máximo en formas removibles (R404.1.3.3.4).

    Explicación

    La sección R404.1.3.3.4 del California Residential Code limita a 6 pulgadas el revenimiento del concreto colocado en formas removibles para muros de cimentación, medido según ASTM C143. Un revenimiento mayor en formas removibles requiere aprobación de una mezcla resistente a la segregación.